Кто-то из местных в HVAC сервисе/бизнесе?

Видимо испаритель стал пропускать хладогент. Местный товарищ сказал, что таких больше не выпускают и что R410 больше не производят. Хочется выяснить - хочет что-то новое впарить или действительно так и есть?

Он звиздит.
https://www.acdirect.com/blog/r410a-phase-out-timeline/
Ищи другого.
А в бизнесе был у нас товарищ из Чикаго, кажется @hvacman

1 лайк

Привет,скинь модель или сериал,могу подсказать.Коилы на 410 еще есть и много (зависит от брэнда конечно) с 2025 года мы действительно перешли на a2l рефриджеранты, и больше не выпускают 410,но его еще очень много и он не дорогой на такой как 22.Коил не обязательно ставить от бренда АС,можно adp или другой,главное что бы мэтчился по ahri.

3 лайка

Смотри https://hvacdirect.com
Ты можешь купить там что угодно без всяких лицензий. В т.ч. и койл под R410.

P.S. Но если юнит достаточно старый (20+ лет) то я бы не советовал ждать пока сдохнет компрессор и поменять все в комплексе на новую систему.

1 лайк

Lennox 14ACX9030 A/C unit, CX35-36B-6F-1 coil.

Вчера замерил давление в статике и при работе. А также сниффер начал пищать, когда я его в трубку слива засунул. Поэтому я заочно приговорил испаритель. Дому 9 лет, думаю всем компонентам так же

Мой сетап сейчас:

Furnace: ML193UH045XP36B

Condenser: 14ACXS030-230A22 — 2.5 ton

Сoil: CX35-36B-6F-1 — 3 ton

Гугел подсказывает, что по хотя теперешний коил как-бы подходит, но по идее должен быть CX35-30/36B-6F, который на 2,5-3т.

Такие еще встречаются? Почти все онлайн вебсайты по HVAC показывают наличие/цену только после реристраций.

блин, я молюсь: чтобы мой кондер не сдох, ему 45 лет. ттт. жаба давит 15-20К отдавать за новый

2 лайка

кстати: чтоб 2 раза не вставать. стоит ли менять мой старый кондер на heat pump?

Калифорния - это не США. Х.з как у вас там…

2 лайка

типа по деньгам то же самое ± но гпт говорит, что энергозатраты ниже, а эффективность выше. хотя зимой, газ дешевле электричества, я думаю, получится.

у меня старый кондер совсем не энергоэффективный, но я готов 300-400 в год переплачивать, чтобы не менять систему полностью :grinning_face: пусть еще 10 лет поработает :folded_hands:

Я бы менял.

у тебя есть опыт? я не особо пока вникал. (ттт пока он работает) но типа один девайс и на охлаждение и на тепло. я боюсь что из-за обогрева счета за электричесво будут, как у меня за охлаждение в августе. кондей я мспользую 1.5-2 месяца в году, а хитер месяца 3-4

У сына дома стоит.
Электричество прямо не тратится на обогрев.
Только на работу компресора/вентилятора (как и при охлаждении).
Бывают модели с электрическим предподогревом, который включается на короткое время чтобы быстрее начало греть. Но в общем, тепло перекачивается снаружи. По сути реверсируется охлаждение - испаритель превращается в печку, а внешний юнит - в испаритель.

1кВт затраченного электричества приносит в дом до 3кВт тепла.

если не секрет, какие счета за электричество в зимние месяцы?

вот гпт тоже говорит, что 300% эффективность

Я цифр не помню, но приблизительно одинаково весь год.
У меня (газовый хитер) зимой становится меньше за эл, но за газ улетает в космос.

1 лайк

у меня зимой где-то 70-120 за газ. летом 40-70

Мне не нравится сильно перегретый воздух после газового хитера. Таким дышать неприятно.
Хитпамп греет медленнее, но не перегревает воздух.

А еще лучше (чем центральный heat pump) - это сплит система.
Но это еще дороже. Нужно тянуть трубки практически в каждую комнату.
Но зато избавляемся от ducting в котором потери могут быть до 30%

2 лайка

У меня стоит хитпамп. Дома тепло даже при -10. И эмердженси нагрев есть, но он не нужен. В условиях Флориды и Кали я думаю - это рудимент. Сплиты это отлично, но дом будет изуродован до неузнаваемости. У меня дом из бревен и сплиты, к сожалению, никак не вписываются. Кстати, сплиты сейчас продаются предзаряженные и можно вообще все делать самому.

Кстати что любопытно, у меня трубы идут не по крыше, а между этажами, поэтому потери не высокие.